浙建监BI监理工程师通知单工程名称,编号,B1,致,事由,施工单位未按设计图纸要求施工及相关资料未报监理内容,监理人员巡杳现场时发现施工单位存在以下问题,1,1配电房东面至9楼东面南北方向的雨水总管道,D700钢筋碎管,施工单位在施工时未按,浙建监BI监理工程师通知单孑程幺称,编号,B1,致,事由,
市政工程监理资料内业指导书范本Tag内容描述:
1、浙建监BI监理工程师通知单工程名称,编号,B1,致,事由,施工单位未按设计图纸要求施工及相关资料未报监理内容,监理人员巡杳现场时发现施工单位存在以下问题,1,1配电房东面至9楼东面南北方向的雨水总管道,D700钢筋碎管,施工单位在施工时未按。
2、浙建监BI监理工程师通知单孑程幺称,编号,B1,致,事由,内容,安全检查的问题为了加强现场安全管理,消除存在安全隐患,2019年4月29口监理单位联合总包单位对01地块工地进行了一次安全检查,发现存在着一些安全问题,主要有,1,民工宿舍区。
3、浙建监BI监理工程师通知单工程名称,编号,B1,致,事由,宿舍区存在的安全隐患内容,监理人员在进行安全检查时发现民工宿舍存在以下几点安全隐患,1,现场灭火器配置不足,且有的灭火器被电箱档在后面造成取用困难,2,电瓶车在宿舍区充电,未停入电瓶。
4、浙建监BI监理工程师通知单工程名称,编号,B1,致,事由,监理人员对O1,地块进行安全检查内容,监理人员对01地块进行安全检查时发现存在以卜问题,1,部分特殊工种操作证已过期,2,架子工在搭设外架时未系安全带,安全帽带未系扣,且在高空作业时。
5、浙建监BI监理工程师通知单工程名称,编号,B1,致,事由,总包单位未通过验收擅自浇筑诊内容,监理人员在7月12日下午验收2楼3层承IR支模架时发现存在较大安全隐患,主要有支模架扣件扭力矩普遍不达标,扫地杆缺少较多,外围斜撞钢管下部未设置扫地。
6、浙建监BI监理工程师通知单工程名称,编号,B1,瓦抄送,事由,关于铝合金门窗未按照图纸施工的问题内容,由贵公司施工的O1,地块门窗工程监理人员在巡视现场时发现以下问题,1,4楼26,29层部分百叶窗未安装铝合金副框,2,楼一层铝合金门未安装。
7、浙建监BI监理工程师通知单工程名称,编号,B1,致,事由,进场材料不符图纸的问题内容,经我项目部现场人员对贵司进场材料验收中发现存在以下问题,1,连接铁片厚度实测为1,293,宽度实测为20i三于图纸要求不符2,散水孔开槽方式于图纸要求不符。
8、浙建监BI监理工程师通知单工程名称,编号,B1,致,事由,钢筋退场的事宜内容,根据业主材料品牌库的规定,监理人员在进行钢筋进场验收时发现总包单位进场的这批钢筋存在弄虚作假,吊牌和钢号明显不符,现要求总包单位的这批钢筋退场,要求施工单位在收到。
9、浙建监BI监理工程师通知单工程名称,编号,B1,致,事由,泥工班组违规给混凝土罐车内的碎加水内容,监理人员在对工地巡视时发现10楼2层墙柱3层梁板浇碎时泥工班组违规多次给碎罐车内的混凝土加水,此行为对于混凝土的质量存在着较大的质量安全隐患。
10、浙建8SCI监理工作联系单工程名称,编号,C1,致,M由,再次对外墙保温进度滞缓的通知内容,截止2020年1月7日,我监理项目部对贵单位实施戒指1,2外保温单位现场工作量进行了统计,并对照贵单位提供的施工计划进行了的对比,楼栋2020年1月。
11、浙建监BI监理工程师通知单工程名称,编号,BI而抄送,事由,关于违规使用吊篮的问题内容,由贵公司施工的1,2标外墙涂料工程5,7楼吊篮已通过第三方检测机构的检测,但吊篮移位后尚未进行四方联合检查施工单位已擅自使用吊篮,6,9和10楼吊篮未经。
12、浙建监BI监理工程师通知单工程名称,编号,B1,主送,抄送,事由,关于民工宿舍内存在的安全隐患内容,监理人员在每周例行安全检杳中发现,民工宿舍区域存在如下安全隐患,1,擅自改接电路,使限流器失效2,未经允许在宿舍内擅自使用电池炉,电饭锅等大。
13、浙建监BI监理工程师通知单工程名称,编号,B1,致,事由,地下室顶板未设置后浇带内容,监理人员在巡视现场中发现总包单位在20轴22,24轴AM,AP的地下室顶板行一条后浇带未设置,违反了规范及设计要求存在质量安全隐患,现要求总包单位对地下室。
14、浙建监BI监理工程师通知单工程名称,编号,B1,致,事由,安全检查发现的问题内容,监理在巡视现场时发现,O1,地块2标存在着以卜,安全隐患,1,外墙砌筑进度跟不上爬架爬升的时间,外墙砌筑时爬架已爬升至上面几层,工人在砌筑外墙时楼层外立面无任。
15、浙建8SCI监理工作联系单工程名称,编号,CI致,由,外墙保温进度滞线的事宜内容,截止2019年12月31日,我监理项H部对贵单位实施戒指12外保温单位现场工作量进行了统计,并对照贵单位提供的施工计划进行了的对比,楼栋12月31日现场施工情。
16、浙建监BI监理工程师通知单工程名称,编号,B1,致,事由,盘螺钢筋退场的事宜内容,监理人员在巡视现场时发现O1,地块一车盘螺钢筋,HRB400E,8,未报监理验收已卸车放入17,1,2标钢筋料场内,现要求总包单位对本次进场钢筋做退场处理,并。
17、浙建监BI监理工程师通知单工程名称,编号,B1,瓦抄送,事由,关于施工存在的质量问题内容,由贵公司施工的O1,地块门窗工程监理人员在巡视现场时发现以下问题,K1,3层钢副框未居中安装,导致窗框与石材盖板,铝板之间缝超大,打胶宽度超大,11楼。
18、浙建监BI监理工程师通知单工程名称,编号,B1,致,事由,进场铝板与设计图纸不符内容,监理人员对一车进场的铝板进行验收时发现,铝板的U型铝加强筋的造型和厚度与设计图纸不符,现要求施工单位对本车进场的铝板进行退场处理,项目监理机构总专业监理工。